Carder.life

Carder.life (http://txgate.io:443/index.php)
-   Новости мирового кардинга (http://txgate.io:443/forumdisplay.php?f=18)
-   -   В устройствах Mitsubishi Electric и Grundfos обнаружены опасные уязвимости (http://txgate.io:443/showthread.php?t=16720)

Artifact 03-09-2025 10:53 PM


Эксплуатация проблем позволяет взломать устройство, удаленно выполнить код или осуществить DoS-атаку.
https://www.securitylab.ru/upload/ib...cfeece63e1.jpg
В панелях оператора серии GOT2000 от компании Mitsubishi Electric обнаружены опасные уязвимости, две из которых являются критическими. Проблемы затрагивают модели GT27, GT25 и GT23.
Две обнаруженные уязвимости являются критическими (CVE-2020-5598 и CVE-2020-5595) и получили оценку в 9,8 балла по шкале CVSS v3. Первая проблема может позволить авторизованному злоумышленнику получить доступ к конфиденциальным ресурсам, вызвать состояние отказа в обслуживании системы или вызвать сбой в работе устройства. Эксплуатация второй проблемы может позволить злоумышленнику взломать устройство и удаленно выполнить код.
Эксплуатация других проблем может позволить осуществить DoS-атаку на TCP-соединение (CVE-2020-5596), вызвать состояние отказа в обслуживании устройства (CVE-2020-5597 и CVE-2020-5599) или получить доступ к конфиденциальной информации (CVE-2020-5600).
Компания Mitsubishi рекомендует пользователям уязвимых устройств обновить операционную систему CoreOS до последней версии.
В устройстве сопряжения Grundfos CIM 500 для передачи данных между промышленной сетью Ethernet и насосом Grundfos были обнаружены две опасные https://www.securitylab.ru/vulnerability/509797.php.
Эксплуатация первой проблемы (CVE-2020-10605) позволяет злоумышленнику отправлять на устройство неаутентифицированные запросы на файлы для хранения паролей. Вторая проблема (CVE-2020-10609) связана с тем, что уязвимое устройство хранит учетные данные в незашифрованном виде, позволяя любому пользователю с доступом к устройству читать конфиденциальную информацию или изменять настройки системы.
Обе проблемы получили оценку в 7,5 балла по шкале CVSS v3 и затрагивают все версии Grundfos CIM 500 старше 06.16.00.


All times are GMT. The time now is 12:54 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.